Здравствуйте дорогие специалисты!
Подскажитей пожалуйста как правильно выбрать длину погружной части термосопротивлений в зависимости от диаметра трубы, pt100 и pt500 с кабелем или клемной головкой, для систем отопления.
Может есть какая-то табличка или вы как более опытные специалисты подскажите на своем опыте.
Длина термосопротивлений с которыми я имею дело начинается с 45 мм и заканчивая 100 мм.
narkom
Читайте инструции производителей.
kosmos440o
Если просто без мозголомства.
Для установки датчика в трубе делают отвод 20-50 мм. Вы как проектант, раз выбираете гильзу, должны знать и указать монтажёрам эту врезку. Ибо есть ещё диаметр и шаг резьбы.
Желательно контролировать центр трубы. Нежелательно контролировать край. Хотя когда как. Далее считайте.
Многие производители рекомендуют размещать под углом навстречу потоку. Узнайте у технологов, что предпочтительней.
Mixaler
Ещё посмотрите ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 Теплосчетчики часть 2. Там про термодатчики есть информация.
Fanat
Ого, интересный какой вопрос.
Цитата
Подскажитей пожалуйста как правильно выбрать длину погружной части термосопротивлений в зависимости от диаметра трубы, pt100 и pt500 с кабелем или клемной головкой, для систем отопления.


Выбирайте погружение на 1/2 или 2/3 диаметра трубы, главное не меньше. Де-факто датчик настолько изолирован от потока, если применяется защитная гильза, что тут принцип "чем больше, тем лучше"
По сути датчик температуры находится внутри стальной трубки с термопроводящей пастой и находится на самом окончании. Далее сам датчик еще устанавливается в защитную гильзу. Очень редко, кто в эту гильзу заливает масло для того, чтобы улучшить теплопроводность, особенно в системах вентиляции и отопления )
Так что - не про поток думать надо, не про поток.

Цитата
Для установки датчика в трубе делают отвод 20-50 мм. Вы как проектант, раз выбираете гильзу, должны знать и указать монтажёрам эту врезку. Ибо есть ещё диаметр и шаг резьбы.


К сожалению, бобышку подбирают в проекте "водовики", а не "автоматичики", а устанавливает сантехник, которому "плевать" на проект )
Так вот, бобышек меньше 40-50 мм. для приварки за свои 15 лет в автоматике я почти не встречал. Ну а так - отпилят кусок трубы дюймовки "на глаз" - нарежут резьбу и приварят - бобышка готова )